切换到宽版
登录
注册
找回密码
搜索
搜索
本版
帖子
用户
快捷导航
论坛
BBS
最新公告
产品
排行榜
Ranklist
Zigbee+Matter国产芯片模组及网关开发社区
»
论坛
›
智能家居应用开发
›
Zigbee模块及设备
›
有关FZB5000模块ERROR CMD和终端功耗问题
返回列表
查看:
4621
|
回复:
4
有关FZB5000模块ERROR CMD和终端功耗问题
[复制链接]
dingdinghaoxin
当前离线
积分
69
IP卡
狗仔卡
dingdinghaoxin
发表于 2012-1-17 13:20:06
|
显示全部楼层
|
阅读模式
针对最新版本1.12的两个问题
1)组网条件:1个协调器+一个路由器(透传模式),波特率9600。当协调器串口端发送%FBee&AT ATDS XXXX(路由器短地址) 这个时候在路由器端可以看到串口有ERROR CMD!的信息输出!
2)FZB5000终端模块配置成采集模式+温湿度传感器,两者通过4根线飞线方式连接起来(VCC,GND,TXD,RXD),在通过两节5号干电池供电(3.0V)。我测试了大概5-6天,发现电池电压已经降到1.9V,模块已经无法正常工作了~功耗有这么大吗?
回复
使用道具
举报
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡
outman
当前离线
积分
4021
IP卡
狗仔卡
outman
发表于 2012-1-17 22:15:22
|
显示全部楼层
1、由于软件开启了空中指令的功能,确实在发送ATDS转换地址的时候,目标节点会收到一串非指令字符,但这个对楼主的应用应该没有什么影响吧?
2、这里有两个关键的因素,一是采集的时间间隔,决定了电池能源的占空比;一是信号质量,当终端信号太差导致不断地在非睡眠状态寻找网络时,功耗是很大的,这和手机信号差时费电是一个道理。
回复
支持
反对
使用道具
举报
显身卡
outman
当前离线
积分
4021
IP卡
狗仔卡
outman
发表于 2012-1-18 15:20:48
|
显示全部楼层
已经对第一点的处理方法做了修改,请移步:
http://bbs.feibit.com/forum.php? ... 13421&fromuid=3
回复
支持
反对
使用道具
举报
显身卡
mc_john
当前离线
积分
27
IP卡
狗仔卡
mc_john
发表于 2012-2-7 09:12:33
|
显示全部楼层
谢谢,我看看对我来说好不好用,
我用ATSC指令就自动退出AT模式了。。
回复
支持
反对
使用道具
举报
显身卡
outman
当前离线
积分
4021
IP卡
狗仔卡
outman
发表于 2012-2-7 09:22:47
|
显示全部楼层
mc_john 发表于 2012-2-7 09:12
谢谢,我看看对我来说好不好用,
我用ATSC指令就自动退出AT模式了。。
功能是这样做的,会带来什么不方便吗?
回复
支持
反对
使用道具
举报
显身卡
返回列表
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
发表回复
回帖后跳转到最后一页
快速回复
返回顶部
返回列表