切换到宽版
登录
注册
找回密码
搜索
搜索
本版
帖子
用户
快捷导航
论坛
BBS
最新公告
产品
排行榜
Ranklist
Zigbee+Matter国产芯片模组及网关开发社区
»
论坛
›
物联网教程
›
物联网开发教程
›
飞比CC2530NDK开发板实验之一 -- Z-STACK SensorDemo实 ...
1
2
3
4
5
6
/ 6 页
下一页
返回列表
查看:
37563
|
回复:
57
飞比CC2530NDK开发板实验之一 -- Z-STACK SensorDemo实验介绍
[复制链接]
hiber2010
当前离线
积分
97
IP卡
狗仔卡
hiber2010
发表于 2010-11-7 21:15:26
|
显示全部楼层
|
阅读模式
本帖最后由 hiber2010 于 2010-11-9 00:18 编辑
Z-STACK SensorDemo实验
注:飞比科技 CC2530 NDK 开发套件出厂前已预置了Sensor Demo程序,用户可直接先看第3部分Zigbee Sensor Monitor的使用。
本实验程序为TI官方演示程序(hex文件,源程序,PC端软件),主要演示Zigbee的自组网和自愈功能。
1. 工具软件的安装
安装ZStack-CC2530-2.3.0-1.4.0, ZigBee_Sensor_Monitor_1.2.0。
上述两个文件可在论坛里下载,也可联系飞比客服
QQ 1606337600
.
上述两个文件的安装方式同其他WINDOWS软件一样,安装路径采用默认安装路径,此处不再赘述。
安装完成后,将“SensorDemo.RAR ”解压并将文件夹SensorDemo复制到C:\Texas Instruments\ZStack-CC2530-2.3.0-1.4.0\Projects\zstack\Samples\文件夹下。
注意:正式使用前请确认已使用附件中的 hal_lcd.c文件替换掉下列文件夹下的同名文件:
★ C:\Texas Instruments\ZStack-CC2530-2.3.0-1.4.0\Components\hal\target\CC2530EB\
★ C:\Texas Instruments\ZStack-CC2530-2.3.0-1.4.0\Components\hal\target\CC2530USB\
★ C:\Texas Instruments\ZStack-CC2530-2.3.0-1.4.0\Components\hal\target\CC2530ZNP\
SensorDemo.rar
(789.38 KB, 下载次数: )
2010-11-7 21:15 上传
点击文件名下载附件
Z-STACK SensorDemo实验.pdf
(1.5 MB, 下载次数: )
2010-11-8 17:52 上传
点击文件名下载附件
hal_lcd.rar
(7.13 KB, 下载次数: )
2010-11-8 17:54 上传
点击文件名下载附件
回复
使用道具
举报
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡
MWP1990
当前离线
积分
59
IP卡
狗仔卡
MWP1990
发表于 2010-11-27 21:08:21
|
显示全部楼层
正在学习中····
回复
支持
反对
使用道具
举报
显身卡
MWP1990
当前离线
积分
59
IP卡
狗仔卡
MWP1990
发表于 2010-11-28 11:40:30
|
显示全部楼层
按照教程一步一步来,但是还是不能设置路由器节点,只能设置为协调器节点,求解!!!(绝对是按照教程一步一步来的!!!)
回复
支持
反对
使用道具
举报
显身卡
outman
当前离线
积分
4021
IP卡
狗仔卡
outman
发表于 2010-11-28 12:04:27
|
显示全部楼层
路由器程序下载完成后,不是马上在sensor monitor里就能看得到的,文档再往下的“sensor monitor”使用里有介绍,按下路由器的joystick down键才可以发送数据,并在sensor monitor软件里可以看到蓝色的路由器图标
回复
支持
反对
使用道具
举报
显身卡
MWP1990
当前离线
积分
59
IP卡
狗仔卡
MWP1990
发表于 2010-11-28 13:05:04
|
显示全部楼层
问:在文档里面说,路由器和协调器都是下载同一个collectorEB程序,该怎么区别这两者的不同呢?
在后面的怎么样成为路由器的操作当中有拔掉下载线之后,reset后会出现1,3LED灯常亮,2LED灯闪烁,可是我的拔掉之后出现的是1,2灯在闪烁,3不亮,而如果按下了JOYSTICK的UP键之后就变成1.3常亮,2闪烁了,可是这样一来不就变成了协调器了吗?
最终还是没能成功的设置为路由器,到底是哪个环节出问题了呢????
回复
支持
反对
使用道具
举报
显身卡
outman
当前离线
积分
4021
IP卡
狗仔卡
outman
发表于 2010-11-28 13:14:47
|
显示全部楼层
协调器和路由器的程序是完全一样的,只是通过按键来区分不同的功能。第一次下载程序,重启后按joystick的UP键,会设置为协调器,不按的话就是路由器。你遇到的问题不是没有成功设置为路由器,而是路由器没有成功发出数据,所以在sensor monitor软件里看不到而已。请注意,上面我说是的joystick的
DOWN
键,而不是UP键。
回复
支持
反对
使用道具
举报
显身卡
hinatasasuke
当前离线
积分
3
IP卡
狗仔卡
hinatasasuke
发表于 2010-12-4 21:59:22
|
显示全部楼层
看不到看不到看不到看不到看不到看不到看不到看不到看不到看不到看不到看不到
回复
支持
反对
使用道具
举报
显身卡
wuxiujiang
当前离线
积分
301
IP卡
狗仔卡
wuxiujiang
发表于 2010-12-12 13:35:56
|
显示全部楼层
实验成功!!!!!
回复
支持
反对
使用道具
举报
显身卡
qsw7044619
当前离线
积分
2
IP卡
狗仔卡
qsw7044619
发表于 2010-12-13 16:27:12
|
显示全部楼层
不知道有没有用啊?我的down进去老是说能量等级扫描失败
回复
支持
反对
使用道具
举报
显身卡
outman
当前离线
积分
4021
IP卡
狗仔卡
outman
发表于 2010-12-13 16:42:42
|
显示全部楼层
这个报警不影响实验效果
回复
支持
反对
使用道具
举报
显身卡
下一页 »
1
2
3
4
5
6
/ 6 页
下一页
返回列表
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
发表回复
回帖后跳转到最后一页
快速回复
返回顶部
返回列表