查看: 15139|回复: 11

简单的说一下OSAL的任务调度

[复制链接]
Vigi_Lin 发表于 2012-8-3 10:18:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
         以前一直以为OSAL是一个分时抢占OS(在一帖子上面看到的,不知道是哪个家伙了,误导了我这么久,而我又比较懒,没有做实验就验证),所以就一直都在纠结,会不会被打断我的任务呢,比如我一次采集需要比较长的时间,一个时间片肯定不够的,如果此时激活了优先级较高的任务,那我的采集事件不就要被打断了吗?后来问了一个牛人,他说我误解了OSAL,其实OSAL很简单的,仅仅是简单的FIFO,也就是说只有当一个task完成后,才会开始下一个task。对于他说的,我十分的震撼,想想看,一直认为地是方的,现在有人说是圆的,你能淡定吗?
       以下是我们的对话。
      
      我:大家都知道Z-Stack采取时间片轮询任务调度算法,然而Z-Stack2.3.0的时间片长度为320us,也就是说每隔320us协议栈的 OSAL就开始切换Task。废话不刷了,直入正题吧,我的问题是,假如我有一个传感器,每次读取的时间远大于320us假设读取时间为5ms,我该怎么做才能保证读取过程不被打断呢?刚开始想到中断,后来有觉得不妥,因为5ms中有很多个320us了已经被打断很多次了,纠结啊....  

     牛人:osal并不具备时间片调度功能,任务都是执行完一个再执行下一个的,只是它的最小轮询时间可以达到320us而已。

      我:能详细说说吗?

       牛人:这个怎么才算详细?你说的那种叫抢先式实时操作系统,就是任务在执行时如果有更高级任务产生,则保存现在任务的现场转去执行高级任务,执行完后恢复现场回到被中断的任务继续执行。OSAL就是不停查询有没有任务需要执行,如果有就执行,执行完了再查询,就这么转着圈的查,一个循环的时间取决于每个任务执行的时间。这要求对每个任务编程时需要注意不要执行太耗时的工作,否则会影响其它任务的执行效果

       听了他的话,我决定做一个实验来验证,揭开OSAL任务调度的神秘面纱。
      
      老规矩,选用最简单的例子GenericApp。
      对按键事件SW_2进行修改,修改很简单,代码如下
          if ( keys & HAL_KEY_SW_2 )
         {
            HalLedSet ( HAL_LED_4, HAL_LED_MODE_OFF );
            while (1);      // 死等
         }

       使用debug模式,全速运行,触发SW_2事件,中断一下,发现停在while(1);处,然后在系统for(;;)内部断点,再次全速运行,这次真的让我大跌眼镜了(心声:哇靠,真是瞎了我的狗眼),居然再也没有停在断点处了,单击中断看看,居然还停留在while(1);处,由此可见,OSAL要等待当前任务完成,才进行下一次任务的。
        唉~~  大家以后千万别像我这么懒啊,有觉得不妥的就立马做实验验证吧,我从学习Z-Stack开始到现在已经被误导2个多月了啊....
kaining4 发表于 2014-5-9 15:11:23 | 显示全部楼层
楼主讲的的很清楚,学习了!
outman 发表于 2012-8-7 22:00:30 | 显示全部楼层
顶起,osal确实不是抢占式的,也没有时间片轮询的概念
1170907501 发表于 2012-8-8 08:48:59 | 显示全部楼层
恩,确实讲的很清楚。连我这个菜鸟也听懂了!赞个!
lizheng86312 发表于 2012-8-29 12:02:39 | 显示全部楼层
学到东西了。顶。。。
葬花、残荣 发表于 2012-9-28 16:47:57 | 显示全部楼层
楼主的学习方法很好,值得借鉴。
wumj 发表于 2012-10-25 12:21:22 | 显示全部楼层
任务确实是一个接一个执行的,也就是说,运行中的任务是不可以被另一个任务打断的,但任务还是可以被中断响应打断的啊。
 楼主| Vigi_Lin 发表于 2012-11-5 16:12:49 | 显示全部楼层
wumj 发表于 2012-10-25 12:21
任务确实是一个接一个执行的,也就是说,运行中的任务是不可以被另一个任务打断的,但任务还是可以被中断响 ...

是的,这个毫无疑问,毕竟这个还是51
lovmvol 发表于 2013-8-19 14:09:14 | 显示全部楼层
拍手称赞,太帅了
小飞龙 发表于 2014-4-19 17:04:33 | 显示全部楼层
求救求救啊,我也发现你说的问题了,我用这个CC2540 的OSAL 系统去向一个串口通信模块,发出AT指令,然后模块通过串口回应。好像“at+cmgs” ,机器通过串口回答我 “ok”, 到时一旦我同时使用两个AT指令的时候, 如果"OK",之后还要处理一段时间的数据,在这个处理数据的时候,是不是就意味着不能收到串口发来的信息(第二次的AT指令)
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册