我购买的FZB2000温湿度传感器(Modbus-RTU协议的)如何做数据保存
FBee客服 发表于 2012-8-31 11:22:15 | 显示全部楼层
您好,Modbus-RTU版本的FZB2000传感器目前是做不了数据保存的
但如果您选择的是RS232接口的产品,可以自行升级软件,将Modbus协议转换成普通的主动上报式的协议,并通过Feibit Senser Terminal软件来实现数据保存,具体做法:
1、下载FBee模块的固件程序:http://bbs.feibit.com/thread-4161-1-1.html
2、固件升级方法:http://bbs.feibit.com/thread-3712-1-1.html
3、成功升级后,按模块文档介绍的方法,将所有节点恢复出厂参数
假设用户使用的是FB232TDB底板(用户自行设计的底板,请将KEYIN脚,即P2.0,保留为按键输入脚,同样可实现此功能)

按住S1键的同时,按一下S5键(即reset键),S1键保持数秒钟后松开(绿灯闪烁两次以上),此时系统将重置所有的参数至出厂状态,并重新组网。


4、只打开协调器,并通过串口线连接电脑,打开FBee Wizard软件(点击下载

5、选择正确的com口,连接成功后,点击“采集”模式。此时可关闭FW软件,打开Feibit Senser Terminal软件(点击下载

6、重新组网,传感节点正常工作后,定期向协调器发送数据,协调器指示灯闪烁。此时可以从FST软件中收到采集信息,同时勾选“保存数据”选项后,可以从软件安装目录下的excel文件中查到数据记录。
 楼主| 65325724 发表于 2012-8-31 11:56:41 | 显示全部楼层
FBee客服 发表于 2012-8-31 11:22
您好,Modbus-RTU版本的FZB2000传感器目前是做不了数据保存的
但如果您选择的是RS232接口的产品,可以自行 ...

QQ截图20120831115509.png 升级软件使用时出错,怎么解决?
FBee客服 发表于 2012-8-31 12:02:54 | 显示全部楼层
一直是这样吗?com口设置对不对?什么操作系统?
 楼主| 65325724 发表于 2012-8-31 12:14:44 | 显示全部楼层
FBee客服 发表于 2012-8-31 12:02
一直是这样吗?com口设置对不对?什么操作系统?

未命名.jpg    com口设置没问题吧?
FBee客服 发表于 2012-8-31 12:37:39 | 显示全部楼层
怀疑是你usb串口线没有装我们提供的驱动,而是用了别的驱动
 楼主| 65325724 发表于 2012-8-31 13:26:34 | 显示全部楼层
FBee客服 发表于 2012-8-31 12:37
怀疑是你usb串口线没有装我们提供的驱动,而是用了别的驱动

发一个给我,或者给我一个下载地址,谢谢!
 楼主| 65325724 发表于 2012-8-31 16:36:18 | 显示全部楼层
终于解决了,谢谢!
 楼主| 65325724 发表于 2013-1-25 22:13:59 | 显示全部楼层
FBee客服 发表于 2012-8-31 12:37
怀疑是你usb串口线没有装我们提供的驱动,而是用了别的驱动

请再发我一个win7的飞比专用的usb-232的驱动,或者直接给出下载地址,也便于其他用户下载使用,谢谢!{:soso_e128:}