经过1周左右的测试与使用,将飞比云服务器的问题做一个总结。
1.网关设备与控制设备在同一个WIFI网络内无法同时使用HTTP连接到飞比云服务器。
详细现象:
1.1. 启动网关设备后,不断的把Zigbee网络的数据传输到飞云服务器。
1.2. 打开移动设备(Linux)上的软件后,无法使用Http connect到服务器(无响应,超时后返回host refused)
1.3. 这时候关闭网关设备,
等待2分钟左右
以后可以通过移动设备进行连接。
2.下行数据API中的totalNo接口,虽然【飞比物联网浏览器软件v1.0用户手册.pdf】中有提到,实际测试时是无法使用的。
3.由于移动设备不能做到24小时都读取飞云服务器上的数据,目前的256个用户buffer明显不够使用的。(可能会造成数据覆盖的问题)
以上的3点问题,刚才打电话跟飞比的工程师进行了沟通,请飞比的工程师看到帖子后及时反馈,再次感谢。
回复
使用道具
举报
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡
outman
当前离线
积分
4021
IP卡
狗仔卡
outman
发表于 2012-11-27 00:08:46
|
显示全部楼层
1. 这是服务器的暂时限制,两个同IP的Android设备不能同时进行连接,这个限制会在飞比云2.0中进行更改,预计春节前测试版会上线
2. totalNo在存满数据前有用,存满后显示的就是最大数据条目maxNo了
3. 在飞比云2.0中,我们会针对某些客户提高存储空间
感谢您对飞比云的支持,我们正在努力做得更好{:soso_e181:}