切换到宽版
登录
注册
找回密码
搜索
搜索
本版
帖子
用户
快捷导航
论坛
BBS
最新公告
产品
排行榜
Ranklist
Zigbee+Matter国产芯片模组及网关开发社区
»
论坛
›
智能家居应用开发
›
Zigbee模块及设备
›
请教FZB5200做终端节点时,开机没有可加入的网络,扫描 ...
返回列表
查看:
4616
|
回复:
2
请教FZB5200做终端节点时,开机没有可加入的网络,扫描一会后,会进入什么模式
[复制链接]
惜メ緣
当前离线
积分
5
IP卡
狗仔卡
惜メ緣
发表于 2013-1-29 14:05:42
|
显示全部楼层
|
阅读模式
请教FZB5200做终端节点时,开机没有可加入的网络,扫描一会后,会进入什么模式?
是不是没有进入睡眠模式啊?
实测模块会消耗8毫安的电流,这对于电池来说是不小的负担啊?
有何解决办法吗?
回复
使用道具
举报
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡
FBee客服
当前离线
积分
11
IP卡
狗仔卡
FBee客服
发表于 2013-1-29 21:30:01
|
显示全部楼层
9、关于断网重连:终端节点在出现断网情况时,将自动退出睡眠模式,并在30 秒内持续寻找
网络,如果仍然无法组网,则自动进入长睡眠状态;以后每8 分钟后自动唤醒一次并重新寻找网络,
直到组网成功后,又进入正常的工作状态。
这种睡眠模式的电流在ua级
回复
支持
反对
使用道具
举报
显身卡
惜メ緣
当前离线
积分
5
IP卡
狗仔卡
楼主
|
惜メ緣
发表于 2013-1-29 21:57:08
|
显示全部楼层
感谢及时回复!
1,断网后30秒内持续寻找网络,这点经过验证没错。
2,以后每8 分钟后自动唤醒一次并重新寻找网络,这点经过实测时间在5分钟左右,没太大影响。
3,睡眠模式的电流在ua级,这点经过实测万用表显示电流在8毫安左右,有点不符合你的说法。
4,联网情况下,在采集模式,设定时间间隔后,间隔时间内的睡眠模式实测电流才是为ua级。
5,从3和4推断出,断网和联网情况下的睡眠模式功耗是不一样的,前者比后者大很多。
这是实测结果,不知道哪里的问题了
回复
支持
反对
使用道具
举报
显身卡
返回列表
高级模式
B
Color
Image
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
登录
|
立即注册
本版积分规则
发表回复
回帖后跳转到最后一页
快速回复
返回顶部
返回列表