买了飞比的这个模块,利用其提供的采集模式在开发一个项目。要用到sht11传感器采集温湿度,ad1采集模拟电压量。时间紧迫,所以还请飞比尽快给予回复啊,

1和2是上一次请教的问题,因为无人回答,所以再来请教一下。

1,关于温湿度,SHT11器件手册里说要得到精确的数值,还要经过一个修正公式转换一下,请问飞比的模块程序采集时有做温湿度修正吗,还有就是在SHT11空闲时可进入休眠模式,飞比模块有控制SHT11睡眠的这个功能吗???,因为我做的设备对精度和功耗要求高,所以才问一问。

2.关于ad1采集,看cc2530手册说是12位的ad,可是模块ad1采集的最大值是32764  接近15位呀,是何缘故呢?我应该怎么转化为电压值呢。如图:请看ad1对应的数值。
103644glgtg7lg9zpgguul.jpg

3.在ad采集时采用片外精准电压源,请问电压源的电压范围是多少,3.3V基准源可以用吗?

4.节点为采集模式时,其采集间隔时间可以用单片机给协调器的串口发指令实现更改吗?单片机的指令是怎么样的呢,能举个例子说明吗?
ryan.he 发表于 2013-3-6 07:17:50 | 显示全部楼层
问题1:在我们的模块里,测量值已经经过修正公式转换了.
另外,SHT11睡眠的这个功能是打开的.我们这边对此进行过确认.请参阅这一段:
Communication terminates after the acknowledge bit of the CRC data. If CRC-8 checksum is not used the controller may terminate the communication after the measurement data LSB by keeping ACK high. The device automatically returns to Sleep Mode after measurement and communication are completed.
ryan.he 发表于 2013-3-6 07:32:41 | 显示全部楼层
本帖最后由 ryan.he 于 2013-3-6 07:46 编辑

问题2:在AD采集中,为了便于计算和数据传输,我们将结果统一为双字节16位.其中最高位为符号位,最低2位为无效位.
可以参阅:

ADC

ADC
ryan.he 发表于 2013-3-6 07:38:26 | 显示全部楼层
问题3:这个是由芯片的电气性能决定的.请参阅:
ADC2.png
ryan.he 发表于 2013-3-6 07:42:34 | 显示全部楼层
本帖最后由 ryan.he 于 2013-3-6 07:44 编辑

问题4:这个是已经实现的功能.请参阅我们的使用说明:
点击下载模块应用手册



atcp.png
 楼主| xuecheng517 发表于 2013-3-7 09:28:33 | 显示全部楼层
谢谢回复,辛苦了!