设置节点的PanID时,只能是四位有效数字吗?
返回列表
查看:
3974
|
回复:
3
设置节点的PanID时,只能是四位有效数字吗?
[复制链接]
xuecheng517
当前离线
积分
18
IP卡
狗仔卡
xuecheng517
发表于 2013-4-3 11:28:53
|
显示全部楼层
|
阅读模式
如图:
在PanID下面的输入框里输入三位数 111 是可以显示写入成功,但实际是没有写进去。
在PanID下面的输入框里输入四位数 1111 显示写入成功,实际就是写进去了。
不知道这算不算一个漏洞啊!
回复
使用道具
举报
提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
显身卡
outman
当前离线
积分
4021
IP卡
狗仔卡
outman
发表于 2013-4-3 14:52:49
|
显示全部楼层
如果需要写111这样的panid,必须在前面补零,否则会写入失败,上位机软件没做此限制,为避免误解,以后的软件中会做个提醒,多谢您反馈的问题。
回复
支持
反对
使用道具
举报
显身卡
xuecheng517
当前离线
积分
18
IP卡
狗仔卡
楼主
|
xuecheng517
发表于 2013-4-3 16:14:24
|
显示全部楼层
感谢回复,刚才试过了,即使在前面补零也会写入失败,只能写四位数且第一位必须不为零才能成功。
回复
支持
反对
使用道具
举报
显身卡
mysky12349
当前离线
积分
173
IP卡
狗仔卡
mysky12349
发表于 2013-6-28 17:05:09
|
显示全部楼层
用串口助手发送AT指令设置试一下。应该没问题的。