如题,我是按下面方法测的,请飞比的工程师也亲自测试一下吧,希望飞比有升级包来解决这个问题。
1.用3.3伏稳压电源串联一个电流表连接到飞比节点模块 Vcc和Gnd引脚,打开电源。
2.(没有协调器和路由器,就是只开一个节点)观察电流表不断变化,大概30秒后,电流表的数值稳定在8毫安不变化了。又等了很长时间还是没变化,看来节点消耗电流就是8毫安!
分析:电流表30秒左右的变化,我知道是节点模块在搜寻网络,这点我明白,但是之后应该是进入睡眠了吧,手册说睡眠的电流应该在10微安的,实际却是8毫安,这点不能理解啊?我反复测试了很多模块都是一样的问题。
当然我也测试了节点加入网络后的情况,实际消耗是10微安左右,和手册说的一致,
在实际应用时,协调器如果掉电了,或是节点找不到网络的情况下,节点靠电池供电,这8毫安的电流会很快把电池耗没电了。 |
|