查看: 3921|回复: 1

[范例1]如何用FBee Zigbee模块实现无线抄表系统

[复制链接]
outman 发表于 2011-9-26 00:41:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
@
  1、【功能简介】
  这是一个自下而上的数据透传系统,要采集的模拟量(比如水表的流量)已经由其他MCU实现(比如老式485总线水表),并且此数据已经转为标准RS232数据,FBee只需要将任意节点从串口收到的所有数据,自动发送到协调器即可

  2、【供电方式】
  具备常电5V供电

  3、【网络结构】
  树形结构,必要时可采用几级路由进行中继

  4、【功能图示】
 楼主| outman 发表于 2011-9-26 00:45:04 | 显示全部楼层
回复:
一、【实现步骤】
  1、按“硬件使用手册”说明,将采集MCU与FBee路由器的串口进行连接;将FBee协调器与上位机串口连接。

  2、无任何设置,上电即可(第一次上电注意先开协调器,再开路由器及终端节点)。当自动组网成功后,模块上的连接LED灯常亮,此时上位机发出去的广播数据,将直接在网络中每个节点的串口上显示。

二、【扩展说明】
  1、由于FBee采用的是AT指令的方式进行设置,对数据头等信息无任何限制,用户可自由发送数据。因为FBee进入AT模式的字符及方式相对复杂,由于用户数据相同而误进入此模式的几率几乎为零。详情请参见:“FBee AT模式操作说明及AT指令集”

  2、对于可由常电供电、无低功耗要求,且节点无须移动的采集系统,一般采用协调器+N个路由器的方法配置节点。

  3、路由器的第一次上电非常重要,因为它确认了路由器的网络地址,而且根据信号质量的强弱等信息,确认了网络节点的父子关系。这些网络地址和关系将不会因为开关机或者环境的变化而变化。所以在节点固定的应用场景中,尽量先确认彼此的位置后再开机。而且开机的顺序是:先开协调器,再依次打开路由器。

  4、前面介绍的均是有常电供电环境下的应用,对于有低功耗需求的应用,不能简单地使用协调器+路由器的组合,必须要结合FBee低功耗终端节点来使用。FBee终端节点可实现定时或者中断式的睡眠和唤醒,具体操作请参见:“FBee低功耗模式详解”

三、【性能测试】
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表