FZB2000系列工业级Zigbee无线温湿度传感器介绍

1、【图片】
传感器――数据采集节点,分终端节点与路由器两种

正面图:
1-1.jpg

反面图(中间凹槽为固定轨道,也可采用四个螺孔进行固定):
1-3.jpg
  

协调器――数据汇总节点,可通过RS232或者RS485接口与上位机连接
2-1.jpg

2-2.jpg

2、【简介】
  FZB2000系列工业级Zigbee无线温湿度传感器,是由深圳飞比科技开发的一款基于标准Zigbee网络协议的,无线式的,温湿度采集设备。与传统的有线式温湿度传感器相比,避免了布线安装与后期维护所带来的困扰,其“终端传感节点”可由5号干电池供电,使用最长可达数年之久。
  
  产品支持RS232与RS485两种硬件总线,可方便与大多数上位机采集系统进行对接,以获取温湿度数据,进行后续处理。同时,在以上硬件总线的基础上,我们增加了对Modbus总线的支持,可轻松与您的工控系统(例如PLC等)协同工作,采集数据,甚至是进行反向控制。

  该系列产品设计均以工业应用级为标准,可保证在各种环境下安全、稳定地工作。可应用在工业厂房、仓库、矿井、建筑、蔬菜大棚、养殖厂等等需要进行温湿度采集的场合,在采集温湿度的同时,也可对空调等执行装置进行一定的控制。而且可以与飞比FGP6000系列GPRS-Zigbee网关连接,将数据传至互联网/手机等远端设备,真正实现全球互联!

  通过Feibit Sensor Monitor软件监控界面如下:


3、【技术规格】

★        协调器节点
FZB2000 Coord.PNG

★        路由器节点
FZB2000 Router.PNG

★        传感器节点
FZB2000 ED.PNG

4、【RS232协议下协调器的数据输出格式】

  协调器可与Feibit Sensor Terminal、Feibit Sensor Monitor与FBee Wizard几款PC软件连接,对传感数据进行监控。其向PC串口发送数据的格式如下:
rs232 data.PNG

0、报头:起始标志,固定                                      7、电压:传感节点电池电压
1、总长:去掉CRC及0~3后的数据长度                    8、父地址:传感节点父地址
2、命令类型:回馈标志,固定                                9、温度2:温度数据小数部分(除以256即为温度的小数部分)
3、短地址:传感节点短地址,可变                         10、湿度:湿度数据(单位%)
4、命令ID:数据类型标志,固定                           11、保留位:为后续功能扩展预留
5、报告长度:10~19,报告长度为10                    12、CRC:检验和
6、温度:温度数据整数部分                                       

用户可按上述格式,自行编写上位机软件,接收此数据,并进行相应解码及进一步处理。

5、【Modbus协议规范】
  产品支持标准RS485硬件规范下的Modbus-RTU协议,其详细的协议规范可参见Modbus协议规格书。FZB2000系列产品采用“查询-应答”式传输方式。其设备地址为03,主机发送04号“读指令”后,从机返回数据定义如下:

第一字节    电池电压*100
第二字节    温度数据*100
第三字节    湿度数据*100
第四字节    数据更新时间间隔(单位:秒)/错误代码:
      正常情况下为2。
      传感器硬件错误时显示为251。
      温度值超出范围时显示为252。
      集中器与传感器通讯失败时显示为255。
第五字节    信号质量(RSSI值)0~255  
第六字节    保留位
gideon518j 发表于 2011-11-18 15:20:36 | 显示全部楼层
怎么把TI的工具改个标签就成 飞比的了?
paul66688 发表于 2011-12-14 16:10:45 | 显示全部楼层
能否模拟现场测试实际距离后公布一下结果,譬如商场内,大楼内,如何安装采集点使整幢建筑组成一个网?这是最关键的,因为理论数据在实践中不一定可行,望能实际测试下!视结果可能有机会合作。谢谢!
 楼主| outman 发表于 2011-12-14 17:05:44 | 显示全部楼层
此产品在目前正在工厂生产线的空调系统中使用,具体情况欢迎联系我们的销售QQ:1597476113
zigbee应用 发表于 2012-2-28 13:43:52 | 显示全部楼层
网络节点能支持到多少?节点多了以后工作状态咋样?
zigbee应用 发表于 2012-3-1 08:55:41 | 显示全部楼层
网关的并发性如何?
zigbee应用 发表于 2012-3-1 08:56:00 | 显示全部楼层
数据加密吗?
yuxk2001 发表于 2012-6-21 10:59:19 | 显示全部楼层
呵呵,工业上湿度基本没用途,温度最少也要-100~150度(150度主要用在各种轴和瓦温的测量),工业上温度的标准传感器常用是pt100,-200~6660度,k型热偶-270~1370,您的设备温度要提高些啊。除了热电阻和热电偶还有红外的以外,基本都不能算工业标准
yuxk2001 发表于 2012-6-21 11:04:45 | 显示全部楼层
pt100是-200~660度,上面回复多写了个6,您用的应该是温湿度一体传感器,如果我猜对了的话,建议不要选用尤其是湿度工业上不用的原因是灰尘和腐蚀。
Wangdaoyinn 发表于 2012-8-2 09:06:15 | 显示全部楼层
楼主你太好了.........