查看: 4392|回复: 2

飞比zigbee模块应用遇到的几个小问题

[复制链接]
dingdinghaoxin 发表于 2011-12-5 15:33:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
zigbee组网.jpg
上面是我想做的一个传感器采集系统。
温湿度采集想采用飞比的温湿度采集模块;其他的传感单元采用串口输出的传感器,是否只能采用飞比zigbee的透传模式(TP)?
如果采用飞比zigbee的透传模式(TP),协调器能否在透传模式(TP)和采集模式(CL)之间切换?如果不能切换,能否提供可行的方案?
outman 发表于 2011-12-5 15:49:43 | 显示全部楼层
您好,我们目前发行的版本,已经是可以这样用的。而且不需要进行TP模式和CL模式的转换。只需要把"Zigbee温湿度传感器"设为CL采集模式;把其它的终端节点和协调器设为“TP透传模式”即可。

但在主控板的51单片机接收信息时,要注意下数据的格式:CL模式的几个节点的数据格式是“0xFE, ...”(具体格式请参见FZB5000系列产品手册第七章-7.5.2.2 协调器的数据输出格式 );但TP模式下的数据是您“串口输出传感器”定义的,需要您自己来定义。
 楼主| dingdinghaoxin 发表于 2011-12-5 15:56:03 | 显示全部楼层
回复 2# outman
谢谢,回复很及时哦~~
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表