12
返回列表 发新帖
楼主: zlx162636

请教关于FZB5000系列模块组网的一些问题

[复制链接]
 楼主| zlx162636 发表于 2012-1-12 11:33:07 | 显示全部楼层
outman威武,确实是模拟的S1按键协调器的绿灯才闪的,但是按你说的,缓冲区数据发完之后就应该恢复正常啊,为啥它脱网之后入网就一直不正常了,最好的情况是 正常一段时间,然后发一串,停一段 再正常~
这是啥情况 = =
 楼主| zlx162636 发表于 2012-1-16 11:53:32 | 显示全部楼层
outman 发表于 2012-1-12 10:33
如果不想这样的结果,最好的办法就是发送数据前检测下网络状态,如果离网就不要去发数据。检测的方法是通过 ...

我飞线接了个灯做了测试,脱网的时候 没有方波信号呀?只是偶尔会闪一次,几率性的。。。入网的时候也会闪一次,只是不知道为什么它发完一串数据之后会停着,然后又是一串。。。如此无尽循环。。。求解啊。outman老大{:soso_e154:}
 楼主| zlx162636 发表于 2012-1-17 09:52:48 | 显示全部楼层
本帖最后由 zlx162636 于 2012-1-17 09:54 编辑

我用你们的底板和终端做了脱网测试,情况是这样的:
你们的底板加终端连笔记本上位机,用上位机控制终端模块发送 模拟我们的每一秒发送数据,发送时间1Min之后 将模块搬到协调器接收不到的地方,停留2Min 然后拿到协调器周围,结果连接协调器的上位机显示一大串数据,大概300字节,然后就停了,过了1Min左右,又出来一大串……
这个东西怎么解决? 我的项目比较急,马上要交的,请多多关照。。。
打你们公司电话没人接,难道放假了么?不是18号么。。。
outman 发表于 2012-1-17 22:05:43 | 显示全部楼层
zlx162636 发表于 2012-1-17 09:52
我用你们的底板和终端做了脱网测试,情况是这样的:
你们的底板加终端连笔记本上位机,用上位机控制终端模 ...

确实是18号开始放假,不过过年回去一趟不容易,不少同事都提前请假了。这个现象是由于断网期间不断发数据引起的,过一段时间会自动恢复的。不过我们也在考虑是不是取消这个保存功能,明天给你一个测试软件试下
outman 发表于 2012-1-18 15:18:34 | 显示全部楼层
升级文件:
FBee V1.12.01 for test 20120118.rar (426.55 KB, 下载次数: 702)

升级方法:
http://bbs.feibit.com/thread-3712-1-1.html

修改点:
1. 节点离网后,如果仍继续发送数据,则不对数据进行保存,而反馈“send failed!”的出错信息。用户在使用时,请在上位机中注意对出错数据的处理。
2. ATDS指令取消目标地址验证,由用户上位机来保证所设地址正确。
12
返回列表 发新帖
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

快速回复 返回顶部 返回列表